工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01005原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-13 00:01
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01005原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01005原因处理方法

F01005下载 DRIVE-CLiQ 组件的固件失败
信息值: 组件号: %1, 故障原因: %2
信息类别: 硬件/软件故障 (1)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 向一个 DRIVE-CLiQ 组件下载固件失败。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxxxx十六进制: yy =组件编号, xxxx =故障原因
xxxx = 000B 十六进制 = 11 十进制:
DRIVE-CLiQ 组件发现校验和错误。
xxxx = 000F 十六进制 = 15 十进制:
所选的 DRIVE-CLiQ 组件不支持固件文件的内容。
xxxx = 0012 十六进制 = 18 十进制:
固件版本太旧,组件不支持。
xxxx = 0013 十六进制 = 19 十进制:
固件版本和组件的硬件版本不兼容。
xxxx = 0065 十六进制 = 101 十进制:
多次通讯尝试后,没有得到 DRIVE-CLiQ 组件的应答。
xxxx = 008B 十六进制 = 139 十进制:
一开始时只载入了一个新的引导装载程序(上电后需要重复)。
xxxx = 008C 十六进制 = 140 十进制:
存储卡上没有用于 DRIVE-CLiQ 组件的固件文件。
xxxx = 008D 十六进制 = 141 十进制:
固件文件长度不一致。固件下载可能由于和固件文件的连接中断而失败。例如:在 SINAMICS 集成的控制单元上,可
能会在下载/复位项目时出现该故障。
xxxx = 008F 十六进制 = 143 十进制:
组件不能转换到固件下载模式。删除现有固件失败。
xxxx = 0090 十六进制 = 144 十进制:
检查已载入固件(校验和)时组件发现一处问题。可能是存储卡上的文件损坏。
xxxx = 0091 十六进制 = 145 十进制:
组件没有及时结束对已载入固件的检查(校验和)。
xxxx = 009C 十六进制 = 156 十进制:
所选组件号的组件不存在 (p7828)。
xxxx = 其它值:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -检查所选组件号(p7828)。
-检查 DRIVE-CLiQ 的布线。
-将适用于下载的固件文件存入目录“/siemens/sinamics/code/sac/”。
-使用硬件版本合适的组件。
-在 DRIVE-CLiQ 组件重新上电后重新下载固件。根据 p7826 的数值将自动进行固件下载。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4