西门子直流变频器DCM 故障代码F60061原因处理方法
F60061晶闸管测试发现异常
信号重要性: %1
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 在激活了晶闸管测试(p50830)后,装置至少在一个晶闸管上检测出异常。
故障值(r0949, 十进制):
1: 晶闸管损坏(X11 和/或 X24)
2: 晶闸管损坏(X12 和/或 X25)
3: 晶闸管损坏(X13 和/或 X26)
4: 晶闸管损坏(X14 和/或 X21)
5: 晶闸管损坏(X15 和/或 X22)
6: 晶闸管损坏(X16 和/或 X23)
8: 电枢回路内接地
11: 晶闸管无法被触发(X11)
12: 晶闸管无法被触发(X12)
13: 晶闸管无法被触发(X13)
14: 晶闸管无法被触发(X14)
15: 晶闸管无法被触发(X15)
16: 晶闸管无法被触发(X16)
17: 两个或两个以上的晶闸管无法被触发(X11 ... X16)
21: 晶闸管无法被触发(X21)
22: 晶闸管无法被触发(X22)
23: 晶闸管无法被触发(X23)
24: 晶闸管无法被触发(X24)
25: 晶闸管无法被触发(25)
26: 晶闸管无法被触发(X26)
27: 两个或两个以上的晶闸管无法被触发(X21 ... X26)
31: 晶闸管无法被关断(X11或X21)
32: 晶闸管无法被关断(X12或X22)
33: 晶闸管无法被关断(X13或X23)
34: 晶闸管无法被关断(X14或X24)
35: 晶闸管无法被关断(X15或X25)
36: 晶闸管无法被关断(X16或X26)
41: 晶闸管无法被触发(X11或X16)
42: 晶闸管无法被触发(X13或X14)
45: 晶闸管无法被触发(X21或X26)
46: 晶闸管无法被触发(X13或X24)
99: 无法确定异常晶闸管。
注释 1:
如果装置报告“晶闸管损坏”或“晶闸管无法被关断”,则表示需要更换出现异常的晶闸管模块。
引起晶闸管损坏的可能原因有:
- TSE回路断开。
- 电流控制器和前馈没有经过优化(电流峰值过高)。
- 冷却不够充分(例如:风扇没有运转、环境温度过高、风扇转向错误(旋转磁场错误)、进风量不够、散热器受
污严重等)。
- 供电电源上的电压峰值过高。
- 存在外部短路或接地(检查电枢回路)。
注释 2:
如果装置报告“晶闸管无法被触发”,通常表明在触发回路内出现了异常,而不是晶闸管异常。
可能的原因:
- 到报错的晶闸管的触发脉冲回路中断。
- X11 或 X21 没有插好。
- X108 扁平电缆没有插好或断线。
- 电子模块或控制模块损坏。
- 晶闸管模块内的的门极线路内部中断。
注释 3:
在控制模块上,该故障信息也可能是由其他原因导致:
- 触发脉冲传送给错误的晶闸管。
- 电流实际值检测功能的连接错误。
- 电流实际值检测的设置错误(p51822, p51823, p51824)。
- 功率单元类型的设置错误(p51825)。
处理: 检查故障值和注释,更换对应的晶闸管。
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。