工控编程吧

标题: 西门子直流变频器DCM 故障代码A01340原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-2 06:30
标题: 西门子直流变频器DCM 故障代码A01340原因处理方法
西门子直流变频器DCM 故障代码A01340原因处理方法

F01340拓扑结构:一个支路上的组件过多
信号重要性: 组件号或连接号: %1, 故障原因: %2
驱动体 : 所有目标
反应: 无
应答: 立即
原因: 对于当前设置的通讯周期来说,控制单元的一条支路上连接了太多的 DRIVE-CLiQ 组件。
故障值(r0949, 十六进制):
xyy hex: x=故障原因,yy=组件号或连接号。
1yy:
控制单元上 DRIVE-CLiQ 插口的通讯周期不够执行所有的读访问。
2yy:
控制单元上 DRIVE-CLiQ 插口的通讯周期不够执行所有的写访问。
3yy:
周期性通讯已经满负荷。
4yy:
DRIVE-CLiQ 循环在应用程序最先结束前便以开始。控制环中不可避免地增加了时滞,有可能会引发生命符号错误。
5yy:
DRIVE-CLiQ 连接中,内部的有效载荷数据缓冲器溢出。
6yy:
DRIVE-CLiQ 连接中,内部的接收数据缓冲器溢出。
7yy:
DRIVE-CLiQ 连接中,内部的发送数据缓冲器溢出。
8yy:
组件的周期不能组合在一起。
900:
系统中周期的最小公约数太大,无法确定。
901:
硬件无法形成系统中周期的最小公约数。
处理: 检查 DRIVE-CLiQ 的布线。
减少这个 DRIVE-CLiQ 插口上连接的组件的数量,将它们连接到另一个 DRIVE-CLiQ 插口上,这样便可以通过多条支
路来实现均衡的通讯。
在使用 DCC 时,DCC 逻辑回路的范围也可能会引发问题。
故障值=1yy - 4yy 时还需:
-提高采样时间(p0112, p0115, p4099)。
-减少DCC逻辑。
故障值=8yy 时还需:
-检查周期的设置(p0112, p0115, p4099)。一条 DRIVE-CLiQ 支路上的周期必须可以相互整除。该周期包含了上述
参数中所有驱动对象的所有周期,这些驱动对象在该支路上有组件。
故障值=9yy 时还需:
-检查周期的设置(p0112, p0115, p4099)。两个周期之间的差值越小,最小公约数也就越大。周期的数值越大,这
种影响也就越明显。

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  