西门子直流变频器DCM 故障代码A01305原因处理方法
F01305拓扑结构:缺少组件号
信号重要性: %1
驱动体 : 所有目标
反应: 无
应答: 立即
原因: 拓扑结构的组件号未经过设定;p0121(功率单元,参见 p0107) 、p0131(伺服/矢量驱动,参见 p0107)、
p0141、 p0151、 p0161。
故障值(r0949, 十进制):
数据组编号。
注:
配置了转速编码器(p0187 ... p0189),但是没有组件号时,同样会输出该故障信息。
在这种情况下,故障值 = (驱动数据组编号+100)x 编码器号;例如:如果没有为第三个编码器(p0189)在 p0141
中输入组件号的话,故障值就是 3xx。
参见: p0121 (功率单元组件号), p0141 (编码器接口 (编码器模块)组件号), p0142 (编码器组件号), p0151
(端子模块组件号), p0187 (编码器1 编码器数据组编号), p0188 (编码器2 编码器数据组编号)
处理: 输入缺少的组件号或者删除组件并重新调试。
参见: p0121 (功率单元组件号), p0141 (编码器接口 (编码器模块)组件号), p0142 (编码器组件号), p0151
(端子模块组件号), p0187 (编码器1 编码器数据组编号), p0188 (编码器2 编码器数据组编号)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800
故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771
故障和报警的属性
● 故障
– 表示为 Fxxxxx。
– 会导致故障响应。
– 在消除原因后必须应答。
– 通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
– 记录在故障缓冲器中。
● 报警
– 表示为 Axxxxx。
– 对变频器不产生进一步影响。
– 在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
– 通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
– 记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
– 可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
– 可触发所选信息。
– 可由外部信号触发。
– 包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
– 包含信息的诊断信息
故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
– 关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
– 通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
– 通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
– 故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
– 应答方式同“立即”应答。
说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。