工控编程吧

标题: 西门子直流变频器DCM 故障代码A01224原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-1 19:00
标题: 西门子直流变频器DCM 故障代码A01224原因处理方法
西门子直流变频器DCM 故障代码A01224原因处理方法

A01224CU:脉冲频率不一致
信号重要性: %1
驱动体 : 所有目标
反应: 无
应答: 无
原因: 更改最小脉冲频率(p0113)时,发现脉冲频率之间不一致。
警告值(r2124,十进制):
1:数值小于最小值。
2:数值大于最大值。
3:生成的采样时间不是 1.25 微秒的倍数。
4:数值和等时同步 PROFIBUS 不配套
10:违反了驱动对象的特殊限制。
99: 发现驱动对象之间存在不一致。
116:r0116[0...1] 中的推荐周期。
处理: 设置有效脉冲频率。



《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4