工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01900 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-2-19 21:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01900 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01900 原因处理方法

A01900 (F)PB/PN: 配置报文出错
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, CU_LINK, CU_S_AC_DP, CU_S_AC_PN, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN, ENC,
HLA, HUB, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31,
TM41, TM54F_MA, TM54F_SL, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: 控制器试图用错误的配置报文来建立连接。
报警值(r2124,十进制):
1:
太多的驱动对象建立了连接,与设备中设计的不同。过程数据交换的驱动对象及其顺序在 p0978 中定义。
2:
一个驱动对象用于输出或输入的 PZD 数据字过多。一个驱动对象允许的 PZD 数量由 r2050/p2051 中下标的数量指
定。
3:
输入或输出字节数为奇数。
4:
不接受同步设置数据。其他信息参见 A01902。
211:
未知参数块。
223:
p8815[0] 中设置的 PZD 接口不允许等时同步。
多个 PZD 接口在进行等时同步。
253:
PN 共享设备:不允许混合配置 PROFIsafe 和 PZD
254:
PN 共享设备:不允许重复配置插槽/子插槽
255:
PN: 配置的驱动对象和现有的驱动对象不一致
500:
p8815[1] 中设置的接口不允许 PROFIsafe 配置
通过 PROFIsafe 运行的 PZD 接口超过一个。
501:
PROFIsafe 参数错误(例如: F_Dest)。
502:
PROFIsafe 报文不配套。
503:
无等时同步连接的情况下,PROFIsafe 连接始终被拒绝(p8969)。
其它值:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 检查主站侧和从站侧的总线设置。
报警值= 1,2:
-检查带有过程数据交换的驱动对象表(p0978)。
注释:
若p0978[x] = 0,则表中下列的驱动对象不进行过程数据交换。
报警值= 2 时:
-检查一个驱动对象用于输出和输入的数据字的数量。
报警值= 211 时:
-确保“离线版本 <= 在线版本”。
报警值= 223,500:
-检查 p8839 和 p8815 中的设置。
-检查已插入,但尚未配置的 CBE20。
-确保仅有一个 PZD 接口为等时同步或通过 PROFIsafe 运行。
报警值= 255 时:
-检查配置的驱动对象。
报警值= 501 时:
-检查所设置的 PROFIsafe 地址(p9610)。
报警值= 502 时:
-检查所设置的 PROFIsafe 报文(p60022, p9611)。
在…时的反应 F:无 (OFF1)
在…时应答 F:立即


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。