工控编程吧

标题: 西门子直流变频器DCM 故障代码F07556原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-2-26 16:00
标题: 西门子直流变频器DCM 故障代码F07556原因处理方法
西门子直流变频器DCM 故障代码F07556原因处理方法

F07556测量变速箱:位置跟踪超出最大实际值
信号重要性: 组件号: %1, 编码器数据组: %2
驱动体 : DC_CTRL, DC_CTRL_R, DC_CTRL_R_S, DC_CTRL_S
反应: 无
应答: 立即
原因: 驱动/编码器在设计的测量变速箱位置跟踪中检测出了最大的绝对位置实际值(r0483),该值不能在 32 位内显示。
最大值: p0408 * p0412 * 2^p0419
故障值(r0949, 十进制):
aaaayyxx 十六进制: yy = 组件号, xx = 编码器数据组
参见: p0408 (旋转编码器线数), p0412 (测量变速箱旋转绝对值编码器虚拟转数), p0419 (绝对值编码器
Gx_XIST2 细分分辨率(以位为单位))
处理: - 降低细分分辨率(p0419)。
- 降低多圈分辨率(p0412)。
参见: p0412 (测量变速箱旋转绝对值编码器虚拟转数), p0419 (绝对值编码器 Gx_XIST2 细分分辨率(以位为单
位))

《《《《--------------------------------------------------------

-----------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  