工控编程吧

标题: 西门子直流变频器DCM 故障代码F07517原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-2-25 23:00
标题: 西门子直流变频器DCM 故障代码F07517原因处理方法
西门子直流变频器DCM 故障代码F07517原因处理方法

F07517驱动:编码器数据组转换参数设置错误
信号重要性: %1
驱动体 : DC_CTRL, DC_CTRL_R, DC_CTRL_R_S, DC_CTRL_S
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 一个MDS不能在两个不同的DDS中具有不同的电机编码器。
下列设定因此出错:
p0186[0] = 0, p0187[0] = 0
p0186[0] = 0, p0187[0] = 1
警告值(r2124,十进制):
低 16 位表明是第一个 DDS,高 16 位表明是第二个 DDS。
处理: 如果想要一次使用一个电机编码器,另一次使用另一个电机编码器运行一个电机,就必须为此创建两个不同的MDS,
其中放入同样的电机数据。
示例:
p0186[0] = 0, p0187[0] = 0
p0186[0] = 1, p0187[0] = 1

《《《《--------------------------------------------------------

-----------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子直流变频器DCM-操作手册 >可从下面地址下载
《西门子直流变频器DCM, 参数手册, 固件版本 1.3 (基于 4.4)》
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9800



故障代码处理方法参考 操作手册页面637 或参数手册页面771

故障和报警的属性
● 故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障响应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.3(故障生效)显示状态。
–  记录在故障缓冲器中。
● 报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对变频器不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位, 不需要应答。
–  通过 PROFIBUS 状态信号 ZSW1.7(报警生效)显示状态。
–  记录在报警缓冲器中。
● 故障和报警的常规属性
–  可设置(例如:将故障改为报警或修改其故障响应)
–  可触发所选信息。
–  可由外部信号触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件
–  包含信息的诊断信息

故障应答
在故障和报警列表中指出了如何在消除故障原因后应答故障。     
1. 通过重新上电(POWER ON)来应答故障
–  关闭/再次接通(POWER ON)变频器
2. 通过“立即”设置信号来应答故障
–  通过 PROFIBUS 控制信号应答
STW1.7 (复位故障存储器): 0/1 上升沿
设置 STW1.0 (ON/OFF1) = “0”和“1”
–  通过外部输入信号应答
设置BI以及与数字输入的互联
将 p2103 设为所需信号源
将 p2104 设为所需信号源
将 p2105 设为所需信号源
涉及控制单元的所有驱动对象(DO)
将 p2102 设为所需信号源
3. 通过封锁脉冲来应答故障
–  故障只能在脉冲封锁状态下(r0899.11 = 0) 被应答。
–  应答方式同“立即”应答。


说明
只有在您应答了所有现有故障后,变频器才能继续运行。  






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4