工控编程吧
标题:
西门子变频器MM420 报警故障代码A0921 原因及解决方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-2-25 15:00
标题:
西门子变频器MM420 报警故障代码A0921 原因及解决方法
西门子变频器MM420 报警故障代码A0921 原因及解决方法
<1>代码:
A0921
DAC 参数设定
不正确。
<2>可能原因:
DAC 的参数不应设定为相同的值,因为,
这样将产生 不合乎逻辑的结果。
? 标记 0: 参数设定为输出相同
? 标记 1: 参数设定为输入相同
? 标记 2: 参数设定输出不符合 DAC 的
类型
<3>解决方法:
各个模拟输出的参数不允许设定为彼此相同的数值
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4984
故障代码处理方法参考 页面61
MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
说明
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的 复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4