标题: 西门子变频器MM420 报警故障代码A0920 原因及解决方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-2-25 14:01
标题: 西门子变频器MM420 报警故障代码A0920 原因及解决方法
西门子变频器MM420 报警故障代码A0920 原因及解决方法

<1>代码:

A0920
ADC 参数设定
不正确。

<2>可能原因:

ADC 的参数不应设定为相同的值,因为,
这样将产 生不合乎逻辑的结果。
?  标记 0: 参数设定为输出相同
?  标记 1: 参数设定为输入相同
?  标记 2: 参数设定输入不符合 ADC 的
类型

<3>解决方法:

各个模拟输入的参数不允许设定为彼此相同的数值

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4984



故障代码处理方法参考 页面61

MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
说明
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)