工控编程吧

标题: 西门子变频器MM420 报警故障代码A0911 原因及解决方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-2-25 12:00
标题: 西门子变频器MM420 报警故障代码A0911 原因及解决方法
西门子变频器MM420 报警故障代码A0911 原因及解决方法

<1>代码:

A0911
直流回路最大电
压 Vdc-max 控
制器 已激活

<2>可能原因:

直流回路最大电压Vdc max 控制器已激
活; 因此,斜坡下降时间将自动增加,
从而自动将直流回路电压(r0026)保
持在限定值(P2172)以内。

<3>解决方法:

1.  检查变频器的输入电压
2.  检查斜坡下降时间

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4984



故障代码处理方法参考 页面61

MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
说明
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)