工控编程吧
标题:
西门子变频器MM420 报警故障代码A0700 A0711原因及解决方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-2-25 10:00
标题:
西门子变频器MM420 报警故障代码A0700 A0711原因及解决方法
西门子变频器MM420 报警故障代码A0700 A0711原因及解决方法
<1>代码:
A0700 到A0709
CB报警
A0710
CB通讯错误
A0711
CB 组态错误
<2>可能原因:
A0700 -- A0709 CB(通讯板)特有故障
A0710 : 变频器与 CB(通讯板)通讯中
A0711 : CB(通讯板)报告有组态错误。
<3>解决方法:
检查CB的硬件
检查CB的参数
或参考 CB 通讯板的用户手册
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4984
故障代码处理方法参考 页面61
MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
说明
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的 复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4