工控编程吧

标题: 西门子变频器MM420 报警故障代码A0511 原因及解决方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-2-24 22:00
标题: 西门子变频器MM420 报警故障代码A0511 原因及解决方法
西门子变频器MM420 报警故障代码A0511 原因及解决方法

<1>代码:

A0511
电动机I
2
t过温

<2>可能原因:

电动机过载

<3>解决方法:

检查以下各项:
1.  P0611(电动机的I
2
t时间常数)的数值应设置适当
2.  P0614(电动机的I
2
t过载报警电平)的数值应设置适当
3.  是否长期运行在低速状态
4.  检查“提升”的设置值是否太高


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器MM420用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4984



故障代码处理方法参考 页面61

MICROMASTER?420 变频器的故障信息
故障情况下,变频器跳闸,同时显示屏上出现故障码。
说明
为了使故障码复位,可以采用以下三种方法中的一种:
1.重新给变频器加上电源电压。
2.按下 BOP 或 AOP 上的  复位按钮。
3.通过数字输入 3(缺省设置值)






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4